사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
울진3호기 제어봉 위치전송기 고장에 의한 원자로 정지
- 조회 : 3541
- 등록일 : 2005.12.20
- 사건명
울진3호기 제어봉 위치전송기 고장에 의한 원자로 정지
- 해당원전
한울 3호기
- 발생일시
2005-12-20
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
100 %, 1056 MWe
- 상황
울진3호기가 정상운전 중 제어봉 운전가능성 월간시험을 위해 제어봉 그룹'B'를 삽입하는 도중 제어봉 #36이 다른 제어봉과 위치편차가 발생하여 원자로가 정지됨
- 원인
원인 분석 중
- 소내·외 방사능 누출여부
소내,외 방사능 방출 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
제어봉 총 개수 : 73
- 기타 참고사항
- 소속 및 직위
제2발전소 안전부장
- 성명
김 태 완
- 연락처
054-785-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134