사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한빛 1, 2호기 안전모선 A 저전압에 의한 비상디젤발전기 자동기동
- 조회 : 4377
- 등록일 : 2014.10.01
- 사건명
한빛 1, 2호기 안전모선 A 저전압에 의한 비상디젤발전기 자동기동
- 해당원전
한빛 1호기 , 2호기
- 발생일시
2014-10-01
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
계획예방정비 수행 중
- 상황
한빛 2호기 제21차 계획예방정비 수행 중, 10월 1일 13시 57분 경 외부전원을 공급하는 차단기의 개방으로 순간정전신호가 발생되어 1, 2호기 비상디젤발전기 각 1대씩 자동 기동됨
- 원인
상세원인 파악 중
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
- 소속 및 직위
한빛 1발전소 안전팀
- 성명
송종화
- 연락처
061-357-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134