알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

울진2호기 취수구 멸치떼 유입에 의한 출력변동

  • 조회 : 3039
  • 등록일 : 1999.05.18
  • 사건명

    울진2호기 취수구 멸치떼 유입에 의한 출력변동

  • 해당원전

    한울  2호기

  • 발생일시

    1999-05-18

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    정상운전중

  • 상황

    울진2호기 원자로 출력 100%, 발전기 출력 983MWe로 정상운전중 취수구에 멸치떼의 다량유입으로 복수기 냉각해수 공급용 순환수펌프 한 대가 자동정지되어, 신속히 발전소 출력을 52%까지 수동으로 감발하고 발전소 전직원을 비상동원하여 멀치떼 제거작업 후, 정지된 순환수펌프를 기동, 발전소 출력을 증발하여 5. 18 16:50부터 100% 출력으로 정상운전중임

  • 원인

    취수구에 다량의 멸치떼 유입에 의한 순환수펌프 한대의 자동정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

    한 대의 순환수펌프 정지에 따른 발전소 출력의 수동감발로서 발전소 안전성에 미친 영향은 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    없 음

  • 기타 참고사항

    없 음

  • 소속 및 직위

    N

  • 성명

    N

  • 연락처

    N

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계