알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

울진 1호기 1차측 기기냉각해수계통 배관(B계열) 누수로 정지

  • 조회 : 3081
  • 등록일 : 1998.12.11
  • 사건명

    울진 1호기 1차측 기기냉각해수계통 배관(B계열) 누수로 정지

  • 해당원전

    한울  1호기

  • 발생일시

    1998-12-11

  • 사고 고장등급(잠정)

    1

  • 사건발생시 출력

    원출:75%, 발출 : 760MWe

  • 상황

    발전소 출력 75% 로 정상운전중 1차측 기기냉각계통에 해수를 공급하는 기기냉각해수계통의 콘크리트 배관 누수로 한 계열이 운전 불가능하여 기술지침서에 따라 발전소를 수동으로 정지함.

  • 원인

    콘크리트 내부배관이 국부적으로 손상됨에 따라 해수가 누수 되어 내부 철심, 중간에 설치된 철판 및 외부 콘크리트의 강선 등이 부식되어 해수 공급 압력에 의해 손상된 것으로 추정됨.

  • 소내·외 방사능 누출여부

    안전관련 계통인 1차측 기기냉각해수계통의 두계열중 한계열의 배관 손상에 의한 발전소 수동정지로써 환경으로의 방사선 누출은 없었으며, 다중성에 의해 설치된 다른 계열이 정상운전 중에 있으므로 발전소를 안전하게 유지하는데 문제점이 없음.

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    - 손상배관에 대한 긴급복구 수행 - 기술지침서에 따라 발전소 정지 및 운전형태 전환 - 누수배관 복구후 제 9차 계획예방정비 착수

  • 기타 참고사항

    N

  • 소속 및 직위

    N

  • 성명

    N

  • 연락처

    N

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134