일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
영광 2호기 터빈 증기조절밸브 누유정비 완료
- 조회 : 3562
- 등록일 : 2000.06.10
- 사건명
영광 2호기 터빈 증기조절밸브 누유정비 완료
- 해당원전
한빛 2호기
- 발생일시
2000-06-10
- 사고 고장등급(잠정)
해당 없음
- 사건발생시 출력
원자로 출력 20%
- 상황
터빈 증기공급 조절밸브를 제어하는 작동유 공급배관에서 누유부위를 발견하여 원자로 출력을 서서히 낮추어 안정시킨 후, 6월 9일 23시 36분에 터빈-발전기를 수동으로 정지하고, 원자로 출력은 약 10%의 안전한 상태로 유지한 가운데 정비에 착수함. 누유부위를 용접 수리하고 유압시험을 마친 후 터빈-발전기를 재기동하여 6월 10일 06시 50분 발전을 재개함.
- 원인
터빈 증기조절밸브 4개중 1번의 작동유 공급배관 누유 발생
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
6월 11일 13시경 100% 전출력 도달 예정
- 소속 및 직위
영광 제1발전소 기술공무부장
- 성명
김 대 겸
- 연락처
0686-357-3160
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134