알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

영광2호기 터빈계통 기기냉각해수펌프 고장으로 수동 출력감발

  • 조회 : 3239
  • 등록일 : 1999.10.26
  • 사건명

    영광2호기 터빈계통 기기냉각해수펌프 고장으로 수동 출력감발

  • 해당원전

    한빛  2호기

  • 발생일시

    1999-10-26

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    100% 978MWe

  • 상황

    영광2호기가 터빈계통 기기냉각해수펌프 'A'고장으로 '99년 10월 25일 오후 11시 36분부터 출력을 내리기 시작하여 10월 26일 오전 00시 02분 원자로출력 55%에서 대기중이던 기기냉각해수펌프 'B'를 기동하고 관련계통 안정화 운전 및 점검을 수행한 후 01시 35분부터 출력 증발하여 당일 오전 11시 30분 100%출력 도달 완료.

  • 원인

    -터빈계통 기기냉각해수펌프 'A' 고장에 의한 모터 보호계전기 동작

  • 소내·외 방사능 누출여부

    -해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    -없음

  • 소속 및 직위

    영광1발)발전부장

  • 성명

    이상철

  • 연락처

    0686)357-3110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계