영광2호기 제어봉 전원휴즈 단선에 의한 출력변동
- 조회 : 3150
- 등록일 : 1999.09.13
- 사건명
영광2호기 제어봉 전원휴즈 단선에 의한 출력변동
- 해당원전
한빛 2호기
- 발생일시
1999-09-13
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
출력변동후 정상운전
- 상황
영광2호기가 '99년 9월 12일 오후7시17분 원자로 제어봉 전원계통 휴즈 단선으로 제어봉 한개가 낙하되었음. 이에 대한 후속조치로 노심출력편차 조정을 위해 약 10%의 원자로 출력감발이 있었으며, 발전소는 단선휴즈 점검 및 교체후 9월13일 오전 0시32분 출력100%로 정상운전중에 있음
- 원인
제어봉 제어전원(C Bank/M-4) 휴즈단선
- 소내·외 방사능 누출여부
없 음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
없 음
- 기타 참고사항
없 음
- 소속 및 직위
N
- 성명
N
- 연락처
N
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134