한울원자력 한울 4호기 터빈발전기 정지
- 조회 : 3774
- 등록일 : 2021.02.26
- 사건명
한울원자력 한울 4호기 터빈발전기 정지
- 해당원전
한울 4호기
- 발생일시
2021. 2. 25. 10:43
- 사고 고장등급(잠정)
해당사항없음
- 사건발생시 출력
정상 출력운전 중(원자로 출력 100%, 발전기 출력 1,050MWe)
- 상황
2021년 2월 25일(목) 10시 43분경 정상운전중인 한울 4호기(가압경수로형, 100만 kW급) 터빈발전기 정지
- 원인
터빈보호계통 시험 중 전기적 우회 밸브 동작 불량에 의한 제어유 저압력으로 터빈밸브 닫힘 → 발전기 차단기 개방 → 터빈정지 발생
- 소내·외 방사능 누출여부
터빈발전기 정지로 인한 소·내외 방사능 누출은 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
전기적 우회 밸브 교체 후 발전을 재개하여 안정상태를 유지하고 있음
전기적 우회 밸브 동작 불량 근본원인 분석 예정 - 기타 참고사항
해당 없음
- 소속 및 직위
제2발전소 안전부장
- 성명
박 승 후
- 연락처
054-785-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태