일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
울진2호기 취수구 새우떼 유입에 의한 출력감발
- 조회 : 3331
- 등록일 : 1999.04.30
- 사건명
울진2호기 취수구 새우떼 유입에 의한 출력감발
- 해당원전
월성 2호기
- 발생일시
1999-04-30
- 사고 고장등급(잠정)
N/A
- 사건발생시 출력
정상운전중
- 상황
발전소 출력 100%로 정상운전중 '99.4.30 09:02경 취수구에 새우떼가 일시적으로 다량 유입되어 복수기 냉각해수 공급용 순환수 펌프 한 대가 자동정지되었으나 신속히 발전소 출력을 83%까지 수동으로 감발하고 발전소 전직원을 비상동원하여 새우떼 제거작업과 함께 취수구 입구측 그물망을 보완 조치한 후, 정지된 순환수펌프를 기동하여 09:45부터 발전소 출력을 증발하여 정상운전중임.
- 원인
취수구에 다량의 새우떼 유입에 의한 순환수펌프 한 대 정지
- 소내·외 방사능 누출여부
한 대의 순환수펌프 정지에 따른 발전소 출력의 수동감발로서 발전소 안전성에 미친 영향은 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 발전소 출력 수동감발(100%에서 83%까지) - 발전소 전직원 비상동원 및 새우떼 제거 - 취수구 입구측 그물망 보완 설치 및 새우떼 포집, 제거중
- 기타 참고사항
N/A
- 소속 및 직위
N
- 성명
N
- 연락처
N
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134