일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
월성 1호기 계획예방정비 후 발전재개
- 조회 : 3354
- 등록일 : 1999.05.01
- 사건명
월성 1호기 계획예방정비 후 발전재개
- 해당원전
월성 1호기
- 발생일시
1999-05-01
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
계획예방정비후 재가동
- 상황
월성원자력 1호기가 '99년 2월 20일 부터 제 13차 계획예방정비를 완료하고 '99년 4월 27일 00:08분에 발전소 재가동을 위한 원자로 임계에 도달하였음. 이후 원자로 출력 15%에서 발전기 계통병입전 최종설비 안전점검시 냉각재계통 보조배관 격리밸브에서 미세한 내부누설이 발견되어 정비를 위해 4월 29일 06:14분에 원자로를 수동정지하였음. 원자로 정지 후 해당부위에 대한 정비를 완료하고 4월 30일 18:32분에 원자로 임계도달, 5월 1일 10:03분에 계통병입하였음.
- 원인
제 13차 발전소 계획예방정비 완료 후 재가동
- 소내·외 방사능 누출여부
없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
제 13차 발전소 계획예방정비 및 재가동 시운전중 기기정비
- 기타 참고사항
월성 원자력 1호기는 '98년 3월 26일 부터 '99년 2월 20일 까지 332일간의 한주기 무고장 안전운전을 달성하고 제13차 계획예방정비에 들어간 후 이를 완료하고 금일 계통병입하였으며, '99년 5월 2일 중으로 전출력(100%) 도달예정임.
- 소속 및 직위
N
- 성명
N
- 연락처
N
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134