일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
영광 3호기 발전정지
- 조회 : 3135
- 등록일 : 1999.09.16
- 사건명
영광 3호기 발전정지
- 해당원전
한빛 3호기
- 발생일시
1999-09-16
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 출력 30% 유지중
- 상황
정상운전중 터빈보호계통의 전자카드 고장으로 계전기 구동 전원(28VDC)이 상실되어 터빈/발전기가 정지되고, 원자로는 원자로출력급감발계통이 동작하여 30% 출력을 유지중
- 원인
전자카드 고장으로 인한 계전기 구동전원(28VDC) 상실
- 소내·외 방사능 누출여부
없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
원자로는 정지되지 않았으며 전자카드 교체후 발전재개 예정
- 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
N
- 성명
N
- 연락처
N
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134