일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
울진4호기 발전기 상분리모선 냉각팬 고장에 의한 출력변동
- 조회 : 4273
- 등록일 : 2000.01.09
- 사건명
울진4호기 발전기 상분리모선 냉각팬 고장에 의한 출력변동
- 해당원전
한울 4호기
- 발생일시
2000-01-09
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 100%, 발전기 1,045MWe
- 상황
울진4호기가 100% 출력운전중 2차측 발전기 상분리모선 냉각팬 고장으로 2000.1.8 21:32 발전기 출력을 730MWe까지 감발하였으며, 발전기 상분리모선 냉각팬 기동후 1월8일 22:00 출력을 증발하여 1월 9일 08:00 100%출력에 도달함
- 원인
발전기 상분리모선 온도지시계 내부 카드 소손에 의한 상분리모선 냉각팬 정지
- 소내·외 방사능 누출여부
없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
없음
- 소속 및 직위
울진 2발전소 기술공무부장
- 성명
최선봉
- 연락처
0565-785-2570
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134