운영·정비

안전관련 설비 부적합사항


안전관련 설비가 원안위고시에 따라 부적합사항으로 최종 판정되어 규제기관에 보고한 사항을 공개하는 게시판입니다.


월성3호기 원자로건물 부벽에 관한 부적합사항 보고서(한수원-월성2발-2018-001)

  • 조회 : 2246
  • 등록일 : 2018.08.16
'18.07.18일자로 규제기관에 보고한

월성3호기 원자로건물 부벽 일부개소 철근 보호피복 상태 불만족에 관한 부적합사항 보고서 입니다.



※ 문의처 : 월성원자력 제2발전소 구조기술팀 구조차장(054-779-3223)
목록
  • 담당업무 정비
  • 담당부서  엔지니어링처 정비관리부
  • 담당자 조동수
  • 연락처 054-704-6173
방문자 통계