사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한빛1호기 보조급수펌프 자동기동 및 원자로 수동 정지
- 조회 : 5821
- 등록일 : 2019.05.10
- 사건명
한빛1호기 보조급수펌프 자동기동 및 원자로 수동 정지
- 해당원전
한빛 1호기
- 발생일시
2019.05.10 10:31
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로 : 17.2 %, 발전기 : 0MWe
- 상황
한빛1호기 원자로 특성시헝 중 모든 주급수펌프 정지로 모터구동 보조급수펌프가 자동 기동되었고, 운영기술지침서 검토 결과에 따라 원자로를 수동 정지함
- 원인
증기발생기 고수위로 주급수펌프 정지신호 발생
- 상세원인 분석 중 - 소내·외 방사능 누출여부
관련 사건으로 인한 방사선 영향 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
[안전조치내용] 발전소 고온대기 상태 유지중
[향후대책] 상세원인 분석 후 재발방지대책 수립 예정 - 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
한빛1발전소 안전팀장
- 성명
오상백
- 연락처
061-357-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134