알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

월성 4호기 재가동중 정비를 위한 원자로 수동정지

  • 조회 : 3761
  • 등록일 : 2007.02.01
  • 사건명

    월성 4호기 재가동중 정비를 위한 원자로 수동정지

  • 해당원전

    월성  4호기

  • 발생일시

    2007-02-01

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 1.8% , 발전기 : 0 %

  • 상황

    월성 4호기는 제6차 계획예방정비공사 기간에 원자로 기동중
    냉각재펌프#1, #3의 모터 상부 추력베어링 온도 증가 현상이 나타나
    정비를 위하여 2007년 2월 1일 23시 00분에 원자로를 수동 정지하였음

  • 원인

    냉각재펌프 밀봉장치 교체 후 모터 상부 방향으로의 추력 증가로 인한
    추력베어링 온도 증가

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당사항 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    해당사항 없음

  • 소속 및 직위

    월성 제2발전소 안전부장

  • 성명

    강 병 채

  • 연락처

    054-779-2210

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134