사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한울2호기 MSR 파열판 개방에 의한 원자로 정지
- 조회 : 3962
- 등록일 : 2018.07.12
- 사건명
한울2호기 MSR 파열판 개방에 의한 원자로 정지
- 해당원전
한울 2호기
- 발생일시
2018.07.12 10:30
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로 : 100 %, 발전기 : 1011 MWe
- 상황
□ 한울2호기 7월 12일 10시 30분경 한울2호기 정상운전 중 터빈보호계통 주간시험(정기-3511A) 수행중 습분분리재열기(MSR)의 파열판 동작으로 대기로 증기가 누설되어 터빈을 수동정지
시켰으며 후속조치중 원자로 자동정지 - 원인
증기발생기 #3 고-고수위
- 소내·외 방사능 누출여부
소·내외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과
원자로정지로 인한 외부환경으로의 방사선영향은 전혀 없음 - 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 원자로는 안정상태 유지 중
□ 터빈증기 습분 분리 재열기의 방압판 손상 원인 및 원자로 자동정지 원인을 규명하고 재발방지대책을 시행하여 유사사건의 재발을 방지할 예정 - 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
제1발전소 안전팀장
- 성명
권영모
- 연락처
054-785-2110
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134