알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한울2호기 MSR 파열판 개방에 의한 원자로 정지

  • 조회 : 3962
  • 등록일 : 2018.07.12
  • 사건명

    한울2호기 MSR 파열판 개방에 의한 원자로 정지

  • 해당원전

    한울  2호기

  • 발생일시

    2018.07.12 10:30

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100 %, 발전기 : 1011 MWe

  • 상황

    □ 한울2호기 7월 12일 10시 30분경 한울2호기 정상운전 중 터빈보호계통 주간시험(정기-3511A) 수행중 습분분리재열기(MSR)의 파열판 동작으로 대기로 증기가 누설되어 터빈을 수동정지
    시켰으며 후속조치중 원자로 자동정지

  • 원인

    증기발생기 #3 고-고수위

  • 소내·외 방사능 누출여부

    소·내외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과
    원자로정지로 인한 외부환경으로의 방사선영향은 전혀 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 원자로는 안정상태 유지 중
    □ 터빈증기 습분 분리 재열기의 방압판 손상 원인 및 원자로 자동정지 원인을 규명하고 재발방지대책을 시행하여 유사사건의 재발을 방지할 예정

  • 기타 참고사항

    해당없음

  • 소속 및 직위

    제1발전소 안전팀장

  • 성명

    권영모

  • 연락처

    054-785-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계