월성 3호기 중간정비 후 발전재개

  • 조회 : 4401
  • 등록일 : 2018.01.11
  • 사건명

    월성 3호기 중간정비 후 발전재개

  • 해당원전

    월성  3호기

  • 발생일시

    2018.01.11 21:09

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    해당없음

  • 상황

    □ 월성 3호기는 2017년 10월 18일 원자로건물 내 냉각재(중수) 누설이 발생하여 원자로를 수동정지함
    □ 누설이 발생한 프리즈플러그(Freeze Plug) 부속품을 신규 부품으로 교체하였으며, 월성 3호기에 설치된 전체 34개 프리즈플러그에 대한
    점검을 수행하여 건전성을 확인하였음
    □ 월성 3호기는 1월 11일 21시09분 발전을 재개함
    * 프리즈플러그 : 격리밸브 정비 시 액체질소를 주입하여 동결격리 및 냉각재 누설방지 기능 수행

  • 원인

    □ 월성 3호기 중간정비 후 발전재개

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 해당사항 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 매 계획예방정비 수행 시 전체 프리즈플러그에 대한 상태점검 수행
    □ 2018년 1월 13일 03시경 정상운전 출력에 도달할 예정

  • 기타 참고사항

    □ 해당사항 없음

  • 소속 및 직위

    월성 제2발전소 안전팀장

  • 성명

    추 강 일

  • 연락처

    054-779-2210

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계