알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

고리2호기 비안전모선 인입차단기 소손으로 인한 원자로 자동정지

  • 조회 : 3134
  • 등록일 : 2022.06.04
  • 사건명

    고리2호기 비안전모선 인입차단기 소손으로 인한 원자로 자동정지

  • 해당원전

    고리  2호기

  • 발생일시

    2022. 06. 03 18:05

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로: 100% / 발전기: 682MWe

  • 상황

    □ [사건전후 발전소 상황] 2022년 06월 03일 18시 05분 경 고리2호기 제31차 정기검사 중 6.9kV 비안전모선측
    인입차단기의 소손으로 소내보조변압기(UAT) 보호신호가 발생하여 터빈정지에 의한 원자로 자동정지 발생

    □ [긴급조치사항] 06월 03일 18:07 발전부 초동소방대 출동(발전소 운전원 구성) 및 차단기 소손 조치완료

    □ [설비/계통 설명] 인입차단기(T1) : 소내보조변압기에서 비안전모선과 연결되어 있는 전체부하를 차단하는
    전단 개폐장치

  • 원인

    □ 인입차단기의 반복적인 개폐로 인한 소손으로 추정 (상세 원인분석 예정)

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 방사능 누출로 인한 내?외부환경으로의 방사선영향은 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ [안전조치내용] 비상운전절차서 수행(E-0 및 ES-0.1, ES-0.2) 원자로는 안정상태 유지 중
    □ [향후대책] 향후 인입차단기 소손에 대한 고장원인이 도출되면 재발방지대책을 시행하여 유사사건의 재발을 방지할 예정

  • 기타 참고사항

    □ 해당없음

  • 소속 및 직위

    제1발전소 안전부장

  • 성명

    이우상

  • 연락처

    051-726-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계