알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

한울6호기 원자로냉각재펌프 정지에 의한 원자로 자동정지 및 보조급수계통 작동

  • 조회 : 3842
  • 등록일 : 2020.07.19
  • 사건명

    한울6호기 원자로냉각재펌프 정지에 의한 원자로 자동정지 및 보조급수계통 작동

  • 해당원전

    한울  6호기

  • 발생일시

    2020. 7. 19. 12:05

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로: 100%, 발전기: 1050 MWe

  • 상황

    □ 한울6호기 정상운전상태에서 PCS 카드 교체 중 오신호에 의해 원자로냉각재펌프가 정지됨에 따라 원자로 보호신호 발생으로 원자로 정지됨
    □ 원자로 정지후 과도상태에서 증기발생기 수위 '저'에 의한 보조급수계통이 작동됨

  • 원인

    상세원인 분석 예정

  • 소내·외 방사능 누출여부

    원자로 정지로 인한 소내·외 방사능 누출 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 발전소는 안정상태 유지 중
    □ 향후 원인을 분석하고 재발방지대책을 수립·시행하여 유사 사건 재발 방지 예정

  • 기타 참고사항

    해당없음

  • 소속 및 직위

    제3발전소 안전부장

  • 성명

    권세안

  • 연락처

    054-785-2310

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134