사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
고리4호기 안전모선 B계열 저전압에 의한 비상디젤발전기(EDG) B 자동기동
- 조회 : 3888
- 등록일 : 2020.09.04
- 사건명
고리4호기 안전모선 B계열 저전압에 의한 비상디젤발전기(EDG) B 자동기동
- 해당원전
고리 4호기
- 발생일시
2020.09.04. 00:29
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로 : 0% / 발전기 : 0MWe
- 상황
고리4호기 발전정지 후 고온대기 상태에서 기동용변압기(SUT)‘B’정지로 인해
비상디젤발전기‘B’자동기동 및 Load Sequence에 따라 하부 부하 전원 공급 - 원인
기동용변압기‘B’정지, 상세원인 파악 중
- 소내·외 방사능 누출여부
해당 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 기동용변압기(SUT)‘B’정지 시 비정상 절차서 수행
□ 발전소 안정화 조치, 안정상태 유지 중
□ 고장 원인 상세 분석 및 정비 후 기기 건전성 점검 예정 - 기타 참고사항
해당 없음
- 소속 및 직위
고리원자력본부 제2발전소 안전부장
- 성명
손영규
- 연락처
051-726-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134