고리4호기 안전모선 B계열 저전압에 의한 비상디젤발전기(EDG) B 자동기동

  • 조회 : 3888
  • 등록일 : 2020.09.04
  • 사건명

    고리4호기 안전모선 B계열 저전압에 의한 비상디젤발전기(EDG) B 자동기동

  • 해당원전

    고리  4호기

  • 발생일시

    2020.09.04. 00:29

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 0% / 발전기 : 0MWe

  • 상황

    고리4호기 발전정지 후 고온대기 상태에서 기동용변압기(SUT)‘B’정지로 인해
    비상디젤발전기‘B’자동기동 및 Load Sequence에 따라 하부 부하 전원 공급

  • 원인

    기동용변압기‘B’정지, 상세원인 파악 중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 기동용변압기(SUT)‘B’정지 시 비정상 절차서 수행
    □ 발전소 안정화 조치, 안정상태 유지 중
    □ 고장 원인 상세 분석 및 정비 후 기기 건전성 점검 예정

  • 기타 참고사항

    해당 없음

  • 소속 및 직위

    고리원자력본부 제2발전소 안전부장

  • 성명

    손영규

  • 연락처

    051-726-2210