알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

고리2호기 안전모선 저전압에 의한 비상디젤발전기(EDG) A/B 자동기동

  • 조회 : 4283
  • 등록일 : 2020.09.03
  • 사건명

    고리2호기 안전모선 저전압에 의한 비상디젤발전기(EDG) A/B 자동기동

  • 해당원전

    고리  2호기

  • 발생일시

    2020.09.03 02:54

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 0% / 발전기 : 0MWe

  • 상황

    2020년 09월 03일 02시 54분 경 계획예방정비 중인 고리2호기가
    태풍 ‘마이삭’ 영향으로 인하여 소외전원이 상실되어, 정상 기동된
    비상디젤발전기 A/B가 안전모선에 전력을 공급

  • 원인

    태풍 ‘마이삭’ 영향으로 인한 소외전원 상실

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 소외전원상실 시 비정상 절차 수행결과 발전소 시설의 안전성 유지 확인 및 방사능 영향 없음
    □ 소외전력계통 상실 상세원인 분석 예정

  • 기타 참고사항

  • 소속 및 직위

    고리원자력본부 제1발전소 안전부

  • 성명

    류병우

  • 연락처

    051-726-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134