사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
영광원자력 2호기 발전재개 및 전출력 도달
- 조회 : 3061
- 등록일 : 2002.01.17
- 사건명
영광원자력 2호기 발전재개 및 전출력 도달
- 해당원전
한빛 2호기
- 발생일시
2002-01-17
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로 100%, 터빈/발전기 980MWe
- 상황
1월 15일 19:36에 송전선로 낙뢰에 의한 계통외란 파급으로 주변압기 'A'상의 비율차동계전기가 동작되어 발전정지 되었던 영광 2호기가 주변압기 및 관련 설비들의 건전성을 확인하였고, 출력운전중 점검이 가능한 변류기의 최종 건전성 확인을 위해 16일 07시 35분 원자로를 기동하여 29% 출력상태에서 변류기 점검결과 정상임을 확인한 후 19:00부터 출력을 상승하여 17일 14:20에 전출력에 도달함.
- 원인
송전선로 낙뢰로 인한 계통외란 파급에 의해 주변압기 'A'상 비율차동계전기(587MT) 동작
- 소내·외 방사능 누출여부
영향 없음.
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
- 소속 및 직위
영광 제1발전소 기술공무부장
- 성명
김 대 겸
- 연락처
061-357-3160
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134