사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
영광원자력 2호기 계획예방정비 기간중 송전선로 고장 발견 및 정비
- 조회 : 3965
- 등록일 : 2010.04.09
- 사건명
영광원자력 2호기 계획예방정비 기간중 송전선로 고장 발견 및 정비
- 해당원전
한빛 2호기
- 발생일시
2010-04-09
- 사고 고장등급(잠정)
0 등급
- 사건발생시 출력
원자로출력:1.5%
- 상황
영광2호기(가압경수로형, 95만kW급)가 계획예방정비 기간중전력생산설비 점검을 위한 발전소 기동과정에서 주변압기"A"측 송전선로 고장이 발견되어 정밀점검 및 정비를 착수하였으며 원자로출력은 0%이하 안정상태를 유지하고 있음.
- 원인
영광2호기 송전선로 고장
- 소내·외 방사능 누출여부
영향 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
○ 발전재개 예정(‘10. 4.18)
- 소속 및 직위
영광원자력본부 제1발 안전팀
- 성명
정병호
- 연락처
061-357-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134