알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

월성원자력2호기 계획예방정비 중 예비디젤발전기#2 자동기동

  • 조회 : 2459
  • 등록일 : 2023.04.05
  • 사건명

    월성원자력2호기 계획예방정비 중 예비디젤발전기#2 자동기동

  • 해당원전

    월성  2호기

  • 발생일시

    2023.4.5. 10:34

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로: 0%, 발전기: 0MWe

  • 상황

    □ 2023년 4월 5일(수) 10시 34분경 월성2호기 제21차 계획예방정비 중 차단기 개방에 따른 예비디젤발전기#2 자동 기동함

  • 원인

    □ 차단기 개방

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 소·내외 방사능 누출은 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 차단기 개방 원인분석 및 재발방지대책 강구

  • 기타 참고사항

    □ 해당사항 없음

  • 소속 및 직위

    월성1발전소 안전부장

  • 성명

    김종순

  • 연락처

    054-779-2110