사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한울원자력 6호기 발전재개
- 조회 : 4173
- 등록일 : 2018.06.29
- 사건명
한울원자력 6호기 발전재개
- 해당원전
한울 6호기
- 발생일시
2018.06.29 00:23
- 사고 고장등급(잠정)
해당 없음
- 사건발생시 출력
해당 없음
- 상황
□ 한울원자력 6호기가 원자력안전위원회의 재가동 승인을 받아 6월 29일 00시 23분경 발전을 재개하였음.
□ 한울원자력 6호기는 2018년 6월 3일 원자로냉각재펌프 1대가 정지되어 원자로보호신호에 의해 원자로가 자동정지 되었음.
○ 발전소제어계통 전자카드에 내장된 부품의 고장으로 인한 원자로 냉각재펌프 전원공급 차단기가 개방된 것으로 확인함.
○ 고장난 전자카드와 동일한 발전소제어계통 전자카드 총 320매를 정밀 점검하였고, 회로 다중화 설계개선을 통해 설비 신뢰성을 제고함 - 원인
□ 발전소제어계통 전자카드 교체 및 설계개선 후 발전재개
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 고장난 전자카드와 동일한 발전소제어계통 전자카드(총 320매) 정밀 점검 및 회로 다중화 설계개선
□ 재발방지대책 수립 및 이행 - 기타 참고사항
□ 6월 30일(토) 04시경 100 % 출력 도달(예정)
- 소속 및 직위
제3발전소 안전팀장
- 성명
박승후
- 연락처
054-785-2310
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134