사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한울원자력 4호기 2차측 기기냉각수계통 누설 정비를 위한 원자로 수동정지
- 조회 : 2747
- 등록일 : 2023.09.16
- 사건명
한울원자력 4호기 2차측 기기냉각수계통 누설 정비를 위한 원자로 수동정지
- 해당원전
한울 4호기
- 발생일시
2023. 9. 16. 03:00
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로: 0 %, 발전기: 0 MWe
- 상황
□ 2023년 7월 24일 한울4호기 2차측 기기냉각수계통 완충 탱크 수위 감소 증상 발생
□ 누설부 확인을 위한 2차 측 기기냉각수계통 육안점검, 열교환기 내부누설 점검, 매설배관 누설탐상 및 굴착검사를 수행하였으나, 누설부가 확인되지 않아 누설부 확인 및 정비를 위해 출력감소 후 9월 16일 03시경 원자로를 수동으로 정지함
□ 원자로 수동 정지 후 발전소 안정상태 유지 중 - 원인
2차측 기기냉각수계통 누설
- 소내·외 방사능 누출여부
원자로 수동정지로 인한 소내·외 방사능 누출 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 출력감소 후 터빈발전기 및 원자로 수동정지
□ 누설부 정비 후 발전소 재가동 예정 - 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
제2발전소 안전부장
- 성명
황 민 호
- 연락처
054-785-2210
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134