고리4호기 증기발생기 수실 배수관 누설점검을 위한 수동정지
- 조회 : 5686
- 등록일 : 2017.03.28
- 사건명
고리4호기 증기발생기 수실 배수관 누설점검을 위한 수동정지
- 해당원전
고리 4호기
- 발생일시
2017.03.28 05:11
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
원자로출력 100%
- 상황
□ 2017년 3월 26일 격납건물 배수조 수위 증가를 감지한 후 수차례 현장점검을 수행한 결과 3월 27일 원자로냉각재가 증기발생기 ‘A’ 수실 배수밸브 부위로 미량 누설됨을 확인
□ 3월 28일 5시 11분 원자로냉각재 누설부위 정비를 위해 원자로를 수동으로 안전정지 시킴 - 총누설량 : 약 306ℓ - 원인
□ 증기발생기 ‘A’ 수실 배수밸브 부위 원자로냉각재 누설
□ 상세 누설원인점검 예정 - 소내·외 방사능 누출여부
□ 소·내외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과 원자로냉각재 누설로 인한 외부환경으로의 방사선영향은 전혀 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 발전소 정지 후 원자로는 안정 상태 유지 중
□ 향후 누설원인이 도출되면 재발방지대책을 시행하여 유사사건의 재발을 방지할 예정 - 기타 참고사항
□ 이번 사건을 계기로 고장에 대한 철저한 안전점검 및 조치를 통해 원전 안전성을 한층 강화할 예정
- 소속 및 직위
고리2발전소 안전팀장
- 성명
안 병 헌
- 연락처
051-726-2210
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태