한울5호기 원자로냉각재펌프 01B/02B 정지에 의한 원자로 자동정지
- 조회 : 5550
- 등록일 : 2017.07.06
- 사건명
한울5호기 원자로냉각재펌프 01B/02B 정지에 의한 원자로 자동정지
- 해당원전
한울 5호기
- 발생일시
2017.07.05 18:11
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로 : 100 %, 발전기 : 1055 MWe
- 상황
□ 2017년 7월 5일 18시 11분 한울5호기가 정상운전 중 원자로냉각재펌프 01B/02B 정지에 따른 원자로 보호신호(핵비등이탈률 ‘저’) 발생으로 원자로 자동정지
□ 발전소 안정상태 유지 및 대외 보고
※ 핵비등이탈률 (Departure from Nucleate Boiling Ratio)
: 냉각재펌프 정지시 냉각능력 감소로 인한 연료손상을 방지하기 위한 보호신호 - 원인
□ 13.8 kV 비안전모선(SW01N) 정상 공급차단기 제어카드 고장으로 추정하고 있으며, 정확한 원인분석 예정
- 소내·외 방사능 누출여부
□ 원자로 정지로 인한 소내·외 방사능 누출 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
□ 발전소는 안정상태 유지 중
□ 향후 원자로냉각재펌프 정지에 대한 고장원인 도출 후 재발방지대책을 수립·시행하여 유사사건 재발 방지 예정 - 기타 참고사항
□ 해당없음
- 소속 및 직위
제3발전소 안전팀장
- 성명
김 주 익
- 연락처
054-785-2310
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134