영광6호기 제어봉 구동전원 상실에 의한 원자로정지

  • 조회 : 3930
  • 등록일 : 2012.07.30
  • 사건명

    영광6호기 제어봉 구동전원 상실에 의한 원자로정지

  • 해당원전

    한빛  6호기

  • 발생일시

    2012-07-30

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    원자로 출력 100%

  • 상황

    영광6호기(OPR1000, 100만kW급)가 정상운전 중 2012년 7월 30일 14시 57분에 제어봉 구동전원이 상실되어 원자로 및 터빈 발전기가 정지되었음

  • 원인

    ○ M-G Set #1, 2의 역전력계전기 동작에 의한 발전기 출력차단기가 개방 되어 발전정지 되었으며, ○ 역전력계전기의 동작원인은 M-G Set 자동전압조정기(AVR) 카드 고장에 의해 동작된 것으로 추정

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    사건 발생에도 발전소의 필수적인 안전기능은 충분히 유지되었으며, 소내· 외로의 방사성물질 방출도 없는 것으로 확인되었음

  • 소속 및 직위