알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

영광 6호기 주변압기 절연유 누유 정비를 위한 발전정지

  • 조회 : 3682
  • 등록일 : 2009.02.10
  • 사건명

    영광 6호기 주변압기 절연유 누유 정비를 위한 발전정지

  • 해당원전

    한빛  6호기

  • 발생일시

    2009-02-10

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100%, 발전기 : 1,055MWe

  • 상황

    영광원자력 6호기(가압경수로형, 100만kW급) 정상운전 중 2009년 2월 9일 03시 32분에 주변압기 ‘C'상 ’Oil level low‘ 경보가 발생되었으며, 확인결과 저압 붓싱에서 절연유가 누유되어 정비를 위해 2월 10일 11시 37분에 발전을 정지하였음

  • 원인

    변압기 ‘C'상 저압 붓싱측 밀봉링(O-Ring) 손상 또는 붓싱 자체의 손상으로 절연유가 누유된 것으로 추정

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    국제원자력기구(IAEA) 고장등급 분류상 안전성에는 관련이 없는 ‘0’ 등급의 경미한 고장에 해당함

  • 소속 및 직위

    영광본부 제3발전소 안전팀

  • 성명

    배재철

  • 연락처

    088-2310