사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
영광1,2호기 기동용변압기(#2) 정지에 따른 비상디젤발전기 자동기동
- 조회 : 6491
- 등록일 : 2009.06.24
- 사건명
영광1,2호기 기동용변압기(#2) 정지에 따른 비상디젤발전기 자동기동
- 해당원전
한빛 1호기 , 2호기
- 발생일시
2009-06-24
- 사고 고장등급(잠정)
0 등급
- 사건발생시 출력
원자로출력100%
- 상황
영광1,2호기가 정상운전 중 1,2호기 기동용변압기(#2)가 정지로 비상디젤발전기가 자동 기동되어 소내전원(4.16kV)을 공급함
- 원인
2호기 변압기와 인접해 있는 건물의 우측면 벽 페인트를 위해 건물 옥상에서 로프를 이용하여 지상의 사다리를 올리는 도중에 사다리가 기동변압기(345㎸)와 이격거리 이내로 근접하면서 지락이 발생됨
- 소내·외 방사능 누출여부
영향 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
없음
- 소속 및 직위
영광 제1발전소 1발안전팀
- 성명
정병호
- 연락처
061-357-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134