사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
고리원자력 신고리1호기 발전재개
- 조회 : 2612
- 등록일 : 2022.10.31
- 사건명
고리원자력 신고리1호기 발전재개
- 해당원전
고리 신1호기
- 발생일시
2022년 10월 28일 02:26
- 사고 고장등급(잠정)
0등급
- 사건발생시 출력
원자로 : 0%, 발전기 : 0MWe
- 상황
2022년 9월 6일 태풍 영향에 의한 소내 전력설비 고장으로 터빈-발전기 정지, 예정된 계획예방정비를 앞당겨 착수하기 위해 2022년 9월 8일 17시 원자로를 수동정지한 신고리1호기는 10월 28일 02시26분 발전을 재개함
- 원인
고리원자력 신고리1호기 발전재개
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
[안전조치내용] 발전정지를 유발했던 전력선 보강 및 주요 기기와 설비에 대한 점검과 정비를 통한 안전성 확인
[향후대책] 태풍 내습시 발전소 운영 기준 표준지침 개선 검토, 주전력계통 감시 강화를 위한 설비 신설 등 이행 예정 - 기타 참고사항
해당없음
- 소속 및 직위
고리원자력본부 제3발전소 안전부장
- 성명
지상호
- 연락처
051-726-2310
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134