사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
한울원자력1호기 설비내 방사능 수치증가, 기기교체
- 조회 : 4536
- 등록일 : 2014.06.19
- 사건명
한울원자력1호기 설비내 방사능 수치증가, 기기교체
- 해당원전
한울 1호기
- 발생일시
2014-06-19
- 사고 고장등급(잠정)
해당 없음
- 사건발생시 출력
원자로 : 0% , 발전기 0Mwe
- 상황
한울1호기 고온정지 중 1차 측설비에서 방사능 수치가 증가 하였으나, 시설내부 및 2차측으로의 방사능 누출은 없음
- 원인
원자로냉각재 Loop #3 시료채취계통의 열교환기(REN 003RF) 튜브손상
- 소내·외 방사능 누출여부
없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
없음
- 소속 및 직위
한울 제1발전소 안전팀
- 성명
안재일
- 연락처
054-785-2110
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134