신고리3호기 발전기차단기 순환팬 정비를 위한 출력감소 운전

  • 조회 : 2014
  • 등록일 : 2022.02.21
  • 사건명

    신고리3호기 발전기차단기 순환팬 정비를 위한 출력감소 운전

  • 해당원전

    새울  1호기

  • 발생일시

    2022. 2. 20. 13:00

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로: 100%, 발전기: 1,491MWe

  • 상황

    □ 2월 19일 6시 발전기차단기 A상 순환팬 성능저하로 냉각용 공기온도가 증가하여 정비를 위한 출력감소 운전 착수

  • 원인

    □ 발전기차단기 A상 순환팬 운전전류 점검결과, 팬 성능 저하로 추정

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 방사능 누출과 무관한 작업으로 외부 환경으로의 방사선영향은 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 원자로출력 100 → 40%(출력감소율: 3%/hr) 출력 감소
    □ 발전기차단기 A/B/C상 순환팬(6대) 전량 교체 정비(소요 예상시간: 약 36시간)
    □ 원자로출력 40 → 100%(출력증가율: 3%/hr) 출력 증가

  • 기타 참고사항

    해당없음

  • 소속 및 직위

    새울1발전소 안전부장

  • 성명

    박정서

  • 연락처

    052-715-2110

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134