일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
월성4호기 출력변동
- 조회 : 3368
- 등록일 : 2001.07.30
- 사건명
월성4호기 출력변동
- 해당원전
월성 4호기
- 발생일시
2001-07-30
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로:100%, 발전기:730MWe
- 상황
발전소 정상 운전중 2001년 7월 30일 04시 14분 송전선로 고장으로 원자로 출력은 60%, 발전기는 소내부하 출력(20Mwe) 까지 감발되었음. 해당 송전선로 복구 및 송전 재개(05:04)후 출력을 증가하여11시 15분에 100% 출력에 도달하여 정상 운전중임.
- 원인
월성 4호기와 울주변전소간 송전선로(주성#1 B상) 접지발생
- 소내·외 방사능 누출여부
해당사항 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
없음
- 소속 및 직위
기술공무부장
- 성명
이청구
- 연락처
054)779-3570
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134