알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

월성4호기 출력변동

  • 조회 : 3368
  • 등록일 : 2001.07.30
  • 사건명

    월성4호기 출력변동

  • 해당원전

    월성  4호기

  • 발생일시

    2001-07-30

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로:100%, 발전기:730MWe

  • 상황

    발전소 정상 운전중 2001년 7월 30일 04시 14분 송전선로 고장으로 원자로 출력은 60%, 발전기는 소내부하 출력(20Mwe) 까지 감발되었음. 해당 송전선로 복구 및 송전 재개(05:04)후 출력을 증가하여11시 15분에 100% 출력에 도달하여 정상 운전중임.

  • 원인

    월성 4호기와 울주변전소간 송전선로(주성#1 B상) 접지발생

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당사항 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    없음

  • 소속 및 직위

    기술공무부장

  • 성명

    이청구

  • 연락처

    054)779-3570

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계