일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
주증기배관 과압보호밸브 공기압력 조절기 교체를 위한 출력감발
- 조회 : 3831
- 등록일 : 2001.01.11
- 사건명
주증기배관 과압보호밸브 공기압력 조절기 교체를 위한 출력감발
- 해당원전
한울 1호기
- 발생일시
2001-01-11
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
정상운전(100%)중
- 상황
울진원자력 1호기(가압경수형)가 정상운전중, 주증기배관에 설치된 과압보호밸브의 구동용 공기압력 조절기가 불량하여 이를 교체하기 위해 2001.1.11 10:00분부터 1.11 13:10분까지 발전소 출력을 67%까지 감발하였음. 울진원자력 1호기는 공기압력 조절기의 교체 작업을 완료하고 1.11 15:30분부터 발전소 출력을 증발하여 1.11 21:50분부터 100%로 정상운전중임.
- 원인
주증기배관 과압보호밸브의 공기압력 조절기 불량
- 소내·외 방사능 누출여부
없 음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
없음
- 소속 및 직위
울진원자력 제1발전소 기술공무부장
- 성명
이 태 호
- 연락처
054) 785-1570
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134