월성3호기 제2차 계획예방정비 착수후 원자로 정지계통 동작
- 조회 : 3543
- 등록일 : 2001.03.01
- 사건명
월성3호기 제2차 계획예방정비 착수후 원자로 정지계통 동작
- 해당원전
월성 3호기
- 발생일시
2001-03-01
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로: 9%, 발전기:0%
- 상황
월성 3호기는 1999년 12월 4일 제1차 계획예방정비를 마치고 발전을 재개한 이후 454일간 무고장 운전하고, 2001.3.1 00:12 에 발전을 중단하여 제2차 계획예방정비를 착수하였음. 계획예방정비시 시험항목인 제1정지계통 동작시험 완료후 제2정지계통 동작시험 준비과정 중 원자로 출력 9%에서 제2정지계통이 2001.3.1 03:40에 동작하였음.
- 원인
복수기 증기덤프밸브의 부분개방 고장으로 인한 증기발생기 압력강하의 영향으로 급수관 저압력 신호가 발생하여 제2정지계통 동작
- 소내·외 방사능 누출여부
해당사항 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
계획예방정지기간 : '01. 3. 1 ∼ '01. 4. 13 (44일간)
- 소속 및 직위
기술공무부장
- 성명
이청구
- 연락처
054)779-3570
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태