일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
월성4호기 급수펌프 정비에 따른 출력 수동 감발
- 조회 : 3567
- 등록일 : 2000.02.26
- 사건명
월성4호기 급수펌프 정비에 따른 출력 수동 감발
- 해당원전
월성 4호기
- 발생일시
2000-02-26
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로출력 90%
- 상황
원자로출력 90%, 터빈출력 653MWe로 운전중 증기발생기 급수펌프(P103)에서 이상상태가 발생하여 펌프를 정지하고 원자로 출력을 50%로 수동 감발하여 운전 중
- 원인
급수 펌프(P103) 베어링 고진동 발생
- 소내·외 방사능 누출여부
방사선 및 발전소 안전에 미치는 영향은 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
2000.2.25 01:35에 발생한 "증기발생기 급수펌프 출구 유량계 오동작에 따른 출력 수동감발" 후 유량계를 점검하고, 원자로 출력을 90%로 상승하여 운전 중 급수펌프 고장 발생. 급수펌프 정비 후 정상운전으로 복구 예정
- 소속 및 직위
기술공무부장
- 성명
이청구
- 연락처
0561)779-3570
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134