일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
고리 1호기 고압터빈 주증기 차단밸브 #1 정비를 위한 출력감발
- 조회 : 3158
- 등록일 : 1999.11.26
- 사건명
고리 1호기 고압터빈 주증기 차단밸브 #1 정비를 위한 출력감발
- 해당원전
고리 1호기
- 발생일시
1999-11-26
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
100%
- 상황
고리 1호기가 100% 출력운전중 고압터빈 주증기 차단밸브 #1 구동기의 유압펌프가 정지되어, 동 펌프의 정비를 위해 수동으로 원자로 및 터빈발전기 출력을 95%까지 감발함
- 원인
고압터빈 주증기 차단밸브 #1 구동기 유압펌프의 고장 정지
- 소내·외 방사능 누출여부
방사선 영향 및 발전소 안전에 영향 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
출력감발 시각 - 08:00 ~ 08:15
- 소속 및 직위
기술공무부장
- 성명
고 동 학
- 연락처
051-726-3150
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134