알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

고리1호기 고압터빈조절밸브 #4 정비후 출력 100% 도달

  • 조회 : 3070
  • 등록일 : 1999.11.16
  • 사건명

    고리1호기 고압터빈조절밸브 #4 정비후 출력 100% 도달

  • 해당원전

    고리  1호기

  • 발생일시

    1999-11-16

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    100% 도달

  • 상황

    고리1호기가 '99.11.15 21:10에 고압터빈 주증기조절밸브 #4 밸브구동기 유압계통 누설로 출력이 100%에서 83%까지 감발된후, 정비를 끝내고 '99.11.16 19:30에 출력 100%에 도달하여 운전중임

  • 원인

    누설되는 고압터빈 주증기조절밸브 #4 밸브구동기 유압계통을 신품으로 교체한 후 원자로 및 발전기 출력 100%에 도달

  • 소내·외 방사능 누출여부

    방사성 영향 및 발전소 안전에 영향 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    없음

  • 소속 및 직위

    1기술공무부장

  • 성명

    고동학

  • 연락처

    051-726-3150

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계