고리1호기 고압터빈조절밸브 #4 정비후 출력 100% 도달
- 조회 : 3070
- 등록일 : 1999.11.16
- 사건명
고리1호기 고압터빈조절밸브 #4 정비후 출력 100% 도달
- 해당원전
고리 1호기
- 발생일시
1999-11-16
- 사고 고장등급(잠정)
0
- 사건발생시 출력
100% 도달
- 상황
고리1호기가 '99.11.15 21:10에 고압터빈 주증기조절밸브 #4 밸브구동기 유압계통 누설로 출력이 100%에서 83%까지 감발된후, 정비를 끝내고 '99.11.16 19:30에 출력 100%에 도달하여 운전중임
- 원인
누설되는 고압터빈 주증기조절밸브 #4 밸브구동기 유압계통을 신품으로 교체한 후 원자로 및 발전기 출력 100%에 도달
- 소내·외 방사능 누출여부
방사성 영향 및 발전소 안전에 영향 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
없음
- 소속 및 직위
1기술공무부장
- 성명
고동학
- 연락처
051-726-3150
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태