일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
고리1호기 고압터빈 주증기 조절밸브 #4 고장닫힘으로 출력감발
- 조회 : 2889
- 등록일 : 1999.11.16
- 사건명
고리1호기 고압터빈 주증기 조절밸브 #4 고장닫힘으로 출력감발
- 해당원전
고리 1호기
- 발생일시
1999-11-16
- 사고 고장등급(잠정)
0 등급
- 사건발생시 출력
100%
- 상황
고리1호기가 100%출력운전중 고압터빈 주증기조절밸브 #4가 닫혀, 원자로 및 터빈발전기 출력이 83%까지 감발됨
- 원인
고압터빈 주증기조절밸브 #4 밸브구동기 유압계통의 누설로 고압터빈 주증기조절밸브 #4가 닫힘
- 소내·외 방사능 누출여부
방사선 영향 및 발전소 안전에 영향 없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
N
- 소속 및 직위
1기술공무부장
- 성명
고동학
- 연락처
051-726-3150
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134