월성3호기 냉각재펌프 전동기 상부 제동장치 분진 및 스파크 발생

  • 조회 : 3792
  • 등록일 : 2019.01.21
  • 사건명

    월성3호기 냉각재펌프 전동기 상부 제동장치 분진 및 스파크 발생

  • 해당원전

    월성  3호기

  • 발생일시

    2019.01.21 08:58

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 90.5%, 발전기 : 676MWe

  • 상황

    원자로 자동정지 후 냉각재펌프 감속운전 중 전동기 상부 제동장치 주변에서 분진 및 간헐적 스파크가 발생하여 절차에 따라 소방대에 신고 후 소화기를 사용하여 상황이 종료되었음

  • 원인

    냉각재펌프 전동기 제동장치 과열로 추정됨

  • 소내·외 방사능 누출여부

    원자로는 상온정지를 유지하고 있으며, 동사건으로 인한 환경으로의 방사선영향은 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    제동장치 과열 발생원인 조사 후 조치예정

  • 기타 참고사항

    해당 없음