고리4호기 증기발생기 수실 배수관 누설점검을 위한 수동정지

  • 조회 : 4885
  • 등록일 : 2017.03.28
  • 사건명

    고리4호기 증기발생기 수실 배수관 누설점검을 위한 수동정지

  • 해당원전

    고리  4호기

  • 발생일시

    2017.03.28 05:11

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    원자로출력 100%

  • 상황

    □ 2017년 3월 26일 격납건물 배수조 수위 증가를 감지한 후 수차례 현장점검을 수행한 결과 3월 27일 원자로냉각재가 증기발생기 ‘A’ 수실 배수밸브 부위로 미량 누설됨을 확인
    □ 3월 28일 5시 11분 원자로냉각재 누설부위 정비를 위해 원자로를 수동으로 안전정지 시킴 - 총누설량 : 약 306ℓ

  • 원인

    □ 증기발생기 ‘A’ 수실 배수밸브 부위 원자로냉각재 누설
    □ 상세 누설원인점검 예정

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 소·내외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과 원자로냉각재 누설로 인한 외부환경으로의 방사선영향은 전혀 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 발전소 정지 후 원자로는 안정 상태 유지 중
    □ 향후 누설원인이 도출되면 재발방지대책을 시행하여 유사사건의 재발을 방지할 예정

  • 기타 참고사항

    □ 이번 사건을 계기로 고장에 대한 철저한 안전점검 및 조치를 통해 원전 안전성을 한층 강화할 예정

  • 소속 및 직위

    고리2발전소 안전팀장

  • 성명

    안 병 헌