사건소식
행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등
영광원자력 4호기 GIB A상 지락 고장에 의한 발전정지
- 조회 : 3999
- 등록일 : 2009.06.03
- 사건명
영광원자력 4호기 GIB A상 지락 고장에 의한 발전정지
- 해당원전
한빛 4호기
- 발생일시
2009-06-03
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 100%
- 상황
영광원자력 4호기(가압경수로형, 100만kW급)가 ‘09년 6월 3일 00시 46분에 주변압기와 345kV 변전소를 연결하는 가스절연모선(GIB) A상에서 지락에 의한 고장으로 터빈발전기가 정지되고 원자로 출력이 50%로 감발되었다.
- 원인
영광원자력 4호기 가스절연모선(GIB) A상 지락 발생
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음
- 안전조치의 내용 및 향후대책
- 기타 참고사항
2009년 6월 7일 오전 2시 경 발전재개 예정
- 소속 및 직위
영광원자력 2발안전팀
- 성명
이월성
- 연락처
088-2210
- 이전글
- 다음글
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134