한빛원자력 1호기 발전재개

  • 조회 : 5174
  • 등록일 : 2016.03.30
  • 사건명

    한빛원자력 1호기 발전재개

  • 해당원전

    한빛  1호기

  • 발생일시

    2016. 2. 27 05:15

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    95.6

  • 상황

    2016년 2월 27일 복수기 진공 저하로 터빈 및 원자로 자동정지 발생되어 신축이음매 전량교체 후 2016년 3월 30일 03:35분에 발전을 재개함

  • 원인

    복수기 신축이음매(Expansion Joint) 손상

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    신축이음매 전량교체 및 건전성확인 시험 수행

  • 기타 참고사항

    해당없음