알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

신월성원자력2호기 주급수펌프 정지에 의한 증기발생기 저수위로 원자로 자동정지

  • 조회 : 4805
  • 등록일 : 2019.09.07
  • 사건명

    신월성원자력2호기 주급수펌프 정지에 의한 증기발생기 저수위로 원자로 자동정지

  • 해당원전

    월성  신2호기

  • 발생일시

    2019.09.06 21:44

  • 사고 고장등급(잠정)

    0등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 30%, 발전기 : 250MWe

  • 상황

    □ 2019년 9월 6일 13시경 발전소제어계통(PCS) 오류를 발견하고, 정상화 과정에서 주급수승압펌프 및 주급수펌프가 정지되어 증기발생기 저수위에 의해 원자로가 자동정지됨.
    □ 원자로정지 후 비상절차서를 수행하여 원자로 안전정지 상태임을 확인.
    ※ 발전소제어계통(PCS : Plant Control System)
    - 마이크로프로세스 기반의 시스템으로 운전원의 조작신호 및 현장신호를 가공, 처리하여 기기를 제어하는 시스템

  • 원인

    □ 주급수펌프 정지로 인한 증기발생기 저수위로 원자로가 정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

    □ 소내,외 설치된 방사선계측기 지시값을 분석한 결과 사건으로 인한 외부환경으로의 방사능 누출은 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 발전소 정지후 증기발생기 수위를 회복하여 냉각원을 확보하고 원자로는 안전상태 유지 중
    □ 향후 고장원인이 도출되면 재발방지대책을 시행하여 유사사건의 재발을 방지할 예정

  • 기타 참고사항

    □ 해당없음

  • 소속 및 직위

    월성제3발전소 안전팀장

  • 성명

    채 희 동

  • 연락처

    054-779-2310

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계