알림e

사건소식

행정기관 보고 및 인터넷 공개 의무(보고대상) 사건의 발생과 조치완료(발전재개) 사항을 공개하는 게시판입니다. ※ 예시 : 원자로 정지, 방사성물질 누출, 사망사고, 안전운영 영향우려의 자연재해 등

월성1호기 경주지역 지진 발생에 따른 원자로 정지

  • 조회 : 3586
  • 등록일 : 2016.09.13
  • 사건명

    월성1호기 경주지역 지진 발생에 따른 원자로 정지

  • 해당원전

    월성  1호기

  • 발생일시

    2016.09.12 19:44

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당사항 없음

  • 사건발생시 출력

    원자로출력:94%, 터빈출력:638MWe

  • 상황

    □ 2016년 9월 12일 경북 경주시 남남서쪽 지역에서 규모 5.1의 1차 지진 발생 및 규모 5.8의 2차 지진이 발생하여 월성1호기 정밀 안전점검을 위해 원자로를 수동 정지함

  • 원인

    □ 2016년 9월 12일 19시 44분경 경북 경주시 남남서쪽 9 km 지역에서 발생한 규모 5.1의 지진 □ 2016년 9월 12일 20시 32분경 경북 경주시 남남서쪽 8 km 지역에서 발생한 규모 5.8의 지진

  • 소내·외 방사능 누출여부

    해당사항 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    □ 관련 비정상 절차서에 따라 발전소 설비 및 계통점검 결과 이상 없음 □ 정밀 안전점검을 위해 월성1호기 수동정지

  • 기타 참고사항

    해당사항 없음

  • 소속 및 직위

    월성1발 안전팀

  • 성명

    이 강 용

  • 연락처

    054-779-2110